автомат 220В в цепи 12В как подобрать по силе тока?


i66

Вопрос

правильная-ли формула - I=P\U

грубо говоря, насос продувки вторички подключать напрямую к АКБ, обычные блоки с предохранителем на 30А через реле плавяться через 5 мин работы(не предохранитель, перегревается и течет сам блок), хочу использовать бытовой автомат на 220В вместо предохранителя, реле и тумблера вместе взятых

в штате там предохранитель на 50А, исходя из формулы -мощность насоса 600Вт, и автомата на 220В даже на 3А хватит за глаза...

или я нетак считаю?

Изменено пользователем i66
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Рекомендуемые сообщения

  • 0

Не так. Ток срабатывания предохранителей/автоматов не зависит от напряжения. Так что надо на 50 А.

И вообще, такие токи коммутировать механически... В 21 веке так не принято. :)