Данцер Posted December 6, 2008 Share Posted December 6, 2008 (edited) Требуется помощь знатоков .Где взять теплообменник для котла ARISTON T2/23MI.В Воронеже за него обьявили 10000 руб при том что он сам стоит 15-17 тык. Это весь котел так4 стоит. У меня есть инфа что их делали в СПБ может там где есть дешевле ????Пока тепло то не критично но если зима все таки наступит то писец . Edited December 6, 2008 by Данцер Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
shdm Posted December 7, 2008 Share Posted December 7, 2008 Данцер, в Питере единственная компания производящая теплообменники - "балтийская газовая компания", бывший "ленгазаппарат". Теплообменники они в настоящий момент выпускают для газовых колонок. Для собственных котлов (нева-люкс) практически всю начинку,в том числе и теплообменники закупают за бугром. Их собственный только кожух. Так, что у нас они тоже вряд-ли дешевле 10000р. будут. Да ещё вернее всего под заказ. А что с собственным теплообменником случилось? Теоретически если течи в пластинах нет - то остальное более-менее ремонтируется (унас за достаточно смешные деньги). Ну и собственно какой конструкции теплообменник: коаксиальный (с четырьмя выходными трубками) или со вторичным теплообменником (на основном две трубки и внутри котла ещё небольшой нержавеющий блочок внутри)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Данцер Posted December 7, 2008 Author Share Posted December 7, 2008 shdm, течи нет .Говорят что засорился (часто включается и выключается) взяли промыли толку никакого запросили 1600 руб я их послал.Что то мне не верится что он засорился вода у меня со скважины магкая никипи нет совсем .Трубы пластиковые батареи люминь так что они не могут причину найти , теперь говорят давай 10000 поробуем заменить теплообменник.Так вот получается что дешевле котел поменять Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
shdm Posted December 7, 2008 Share Posted December 7, 2008 Проверить засорился теплообменник или нет просто - снимается (дело 3-х минут) и просто дуется ртом. Сразу поймешь чистый он или нет. Первый признак засорения по контуру гвс слабый напор горячей воды на выходе из котла. По отоплению - приходится постоянно повышать температуру контура. Если этого нет и котёл просто вкл-выкл, то возможно неисправен какой-либо датчик. Как вариант пробовать поменять местами датчики по температуре гвс и отопления. (предварительно перекрыв воду и скинув давление в котле ;) ) Вообще промывается и восстанавливается любой теплообменник не имеющий течи в пластинах. Может есть смысл в другую фирму обратится или в газовую службу (если они проводят такие работы). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
shdm Posted December 7, 2008 Share Posted December 7, 2008 Данцер, жил где поближе, хотя-бы в Лен. обл. - подъехал-бы. :rolleyes: До Воронежа никак. :blush: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Данцер Posted December 7, 2008 Author Share Posted December 7, 2008 shdm, да вот раз поглядел и понял там все просто устроено можно многое самому сделать позтому хотел купить и поменять теплообменник сам . Там правда работу минут на 20 юВот теперь ещё дали один номер телефона завтра позвоню мне сказали приезжают на дому моют и если не помогает то денег не берут. А в теплообменнике все таки что то попало потому что он как то работает не так как бы закипать начинает похожие звуки и вот тогда отключается и через несколько секунд опять включается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
shdm Posted December 7, 2008 Share Posted December 7, 2008 Если закипает - возможно засорение. Но всё это промывается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Данцер Posted December 7, 2008 Author Share Posted December 7, 2008 Хотя я его ртом продувал по моему нормсально дуется хотя контур ГВС-легче немного чем отопления Да shdm, а сам я его могу промыть?Или надо под давлением и ещё если знаешь подскажи какой химией его мыть надо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
В.К. Posted December 8, 2008 Share Posted December 8, 2008 а насос и клапан не проверяли? там же клапан переключает поток воды на отопление и ГВС. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
shdm Posted December 8, 2008 Share Posted December 8, 2008 а насос и клапан не проверяли? там же клапан переключает поток воды на отопление и ГВС.Если насос не работает - в доме будет свежо. :D Клапана стоят в котлах со вторичными теплообменниками, если у Данцера коаксиальный, то его нет. Если-бы иностранцы к нам котлы в соответствии со своей спецификацией слали, а то ведь одна модель может принципиально различаться. :mellow: Промывают на фирмах специальной жидкостью состоящей из смеси разных кислот и растворителей. Наиболее простой и наиболее действенный способ - соляная кислота не ниже 20%, серная, азотная не подходят. Собирается система просто: теплообменник в ванночку, на один подвод цепляется шланг с воронкой, в которую понемногу добавляется кислота, до того момента пока кислота не начнёт выливаться с другой трубки (её тоже можно немного нарастить в высоту). Делать осторожно! Будет реакция! Периодически необходимо доливать кислоту. Как правило за сутки пробивается практически любой теплообменник. Даже те которые невозможно пробить машинкой с насосом. Как реакция закончится - готово. После этого необходимо промыть проточной водой. Важно! В ванной лучше не промывать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Данцер Posted December 8, 2008 Author Share Posted December 8, 2008 Мне промывали какой то желтоватой жидкостью не знаю что это было но реакции никокой не было хотя промывальщик все время говорил что она вот вот начнется .Вот он залил это в теплообменник минут на 30 и все после это промыфл водой .И ничего не изменилось после егог работы.Ye вообще то я нашел уже обзвонил всех и нашел в Москве 5900 а в Воронеже в другой конторе 6700 в течении двух недель ну я и согласился.FА насос нормально работает отлично слышно как он отключается при открывании крана с горячей водой. Ещё там есть датчик протока так вот он интересно реагирут на снятие клемм с него - котел перестает быстро отключатся хотя все равно пошумливает но не так как при накинутых клеммах.Аналогично происходит если просто перед котлом перекрыть кран на горячую воду.B вообщем начинает лучше греть.Ну вот решил поменять теплообменник а старый буду промывать разными способами если получится юКстати мастер сказал что 100 процентов теплообменник барахлит и если это не так то он его у меня купит :rolleyes: А летом все равно поставлю теперь новый котел с двумя теплообменниками хотя этому всего 4 года :mellow: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Данцер Posted January 4, 2009 Author Share Posted January 4, 2009 shdm, щас только вспомнил про котел. 21 дек забрал теплообменник , прикрутил и все заработало как надо)))) Теперь все таки поробую старый помыть я надеюся в запасе есть около 4 лет)))))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений65 Posted January 5, 2009 Share Posted January 5, 2009 Извиняюсь что вмешиваюсь. Тебе предлагали промыть теплообменник соляной кислотой - все верно, но после промывки надо обязательно нейтрализовать раствор щелочью, т.е. для кислоты - щелочь, для щелочи - вода, иначе сожгешь теплообменник. Так же пригодны для промывок щавелевая, лимонная и т.д. кислоты. Но обязательно надо знать чем нейтрализуют агрессивную среду. Далее отложения могут быть еще и железистые взависимости от содержания в воде двухвалентного железа и его окисления в системе в трех валентное это если по житейски с этим сложнее. ПТО если не паянный то можно разобрать главное прокладки не испортить - это самый действенные метод очистки. УДАЧИ!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Данцер Posted January 5, 2009 Author Share Posted January 5, 2009 Евгений65, теплообменник не разборный так что механически я его не почищу а вообще спасибо за участие :clapping: :clapping: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Данцер Posted July 10, 2009 Author Share Posted July 10, 2009 Вот решил опять про котел вспомнить, правда теперь он не виноват.Просто свет отключили ну я запустил генератор и обнаружил что от генератора котел не работает.Оказалось что какая то синусоида не такая (кривая)Вот и вопрос может кто знает как эту синусоиду выпрямить .Может есть какая схема , я бы спаял руки оттуда растут . А так от генератора работает всё кроме котла((((( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Уралец Posted July 10, 2009 Share Posted July 10, 2009 Данцер, а что у генератора на выходе? и что должно быть на входе котла? ответь - тогда и думать легче будет.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Данцер Posted July 10, 2009 Author Share Posted July 10, 2009 Уралец, у котла на входе хрен его знает .220волт от сети .У генератора 230 на выходе , но говорю же синусоида кривая какая то сцецы сказали и котел не запускается только пыхнет и красная лампочка загорается и он останавливается Насос то номально воду гоняет а вот мозги электронные у котлы не работают от генератора Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
shdm Posted July 10, 2009 Share Posted July 10, 2009 Для хорошей аудиоаппаратуры применяют фильтры с правильной синусоидой. Только стоят не кошерно. Данцер, а посмотри с частотой у генератора в порядке? Может не 50 герц, а 60? Схемы на радиолюбительских сайтах наверное есть. Встречал в продаже правильные упс, правда мощность под киловатт была, ну да дольше проработает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Данцер Posted July 10, 2009 Author Share Posted July 10, 2009 shdm, а частоту то мне надо осицилографом измерять .Надо отвезти генератор к товарищу точно у него есть осицилограф .А сколько стоят филтьры ??? Да тоже думаю что с частотой не так что то Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Уралец Posted July 10, 2009 Share Posted July 10, 2009 Данцер, проще осциллограф привезти ;) если и правда частота не 50 Гц - это возможная причине сбоев в работе.... ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Данцер Posted July 10, 2009 Author Share Posted July 10, 2009 Уралец, нееее это не сбой -это так китайские генераторы работают . Я этот генератор покупал 3 года назад и сейчас задал вопрос там же на что мне ответили что они раньше не понимали ничего в них а теперь всех предупреждают что от этих генераторов не работают энергозависымые газовые котлы....... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
shdm Posted July 10, 2009 Share Posted July 10, 2009 (edited) Можно обычным частотомером через делитель. Можно подобрать приборную головку, как вольтметр, для измерения частоты http://www.dvk-electro.ru/01panelInstr/frequency.htm Edited July 10, 2009 by shdm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Данцер Posted July 10, 2009 Author Share Posted July 10, 2009 shdm, ну спасибо , а то я в дебри полез а можно всё проще измерить Но вот мне поступил ещё совет купить безперебойник и не париться . А генератор оставь для телека , света и холодильника Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Уралец Posted July 10, 2009 Share Posted July 10, 2009 shdm, да нафига так ? :) этож искать надо где-то ..... если трудно отвезти к другу или друга привезти - то самый простой способ, это пригласить телемастера на дом, но....при условии, что он принесёт с собой осциллограф..... :) там и рассмотреть гадину-синусоиду :) это недорого будет . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
shdm Posted July 10, 2009 Share Posted July 10, 2009 Данцер, и это правильный совет! Я ремонт буду доделывать тоже себе упс поставлю киловатта на два и от него всю технику, холодильник и свет в туалете и прихожей запитаю. У хороших упсов всё в порядке и с частотой и с формой сигнала. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...